格力7P空调出现E2,E4是什么问题啊?请教一下了。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 18:02:50
格力7P空调出现E2,E4是什么问题啊?请教一下了。
空调开机十分钟左右的时间,就开始出现E2,E4。是怎么回事啊。

你好!
对于这样的情况主要有以下原因:
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流或者缺氟。E2表示的是内侧防冻结保护。出现以上原因都会有这个显示。
顺便看一下压力是否正常、在正常的情况下系统运行压力在0.4MPA--0.5MPA为正常。
E4是压缩机排气高温保护。
具我的经验应该是你的空调缺F造成的内机和压缩机同时保护。
建议你测1下你的系统压力吧!
肯定缺F或者有管路节流的现象!!

E2是管温保护,防冻结保护,有可能管温坏了或者缺氟!

E4是压缩机排气保护,可能是外机脏了,或者压机本身有问题

把故障情况稍微说一下。 应该是缺氟保护。

您是什么时候买的机子呀?要是已经用了几年的话,那些传感器有可能不太灵了误报故障,或者向二楼说的(E2是管温保护,防冻结保护,有可能管温坏了或者缺氟!
E4是压缩机排气保