空调制冷效果还可以,就是压缩机工作一段时间(初次大概半小时,以后大概5分钟)停两三分钟左右,压缩机无异响,系统压力正常,工作电流正常,手摸冷凝器温度有点高,冷凝器清洗过,请教高手这是什么地方出了问题?
我知道是压缩机热保护,但问题不是出在压缩机(无异响,电流正常)外机也不脏,风扇也正常,可能就是散热没散掉引起压缩机保护(我猜的),具体是什么原因引起的还请各位高手指教

可能室外机过热保护了。检查室外机是否太脏,散热不好。 要看机壳里面的散热器,是否有许多尘土!!!

氟利昂是不是该加了?????

遥控器上,你做了什么设置了没有???比如睡眠模式

你设置了自动吗?假如设置了,那么这样的间隙工作是正常的!否则就是温控失灵导致!

制冷还可以,说明系统没回题了.你查外机压缩机过温保护是好的吗?接触好吗? 停了有故障代码吗?? w你猜的散热不好,电流会大,电流不大可能不是散热。。。电压有问题吗?是不是电压波动啊,,是不是用的专用空调插座,或电线容量方面,在查一下。

压缩机保护器