QCR 软起动器通电后带电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 16:26:29
我们调式QCR 软起动器时,为什么通电后不做任何操作,出线端(接电动机端)就带电了。
二次回路没有问题,是不是我软起动器有什么设置没有修改过来?
不带负载的情况下,下触头带电,接上负载,下触电压立马下降,这种情况应该也在正常范围内。

用万用表量一下软启动器一次回路上下触头是否导通,正常不应该导通的,除非质量问题,可控硅击穿了。

二次回路线接错了,导致起动器自动接通起动了,

软起动用的可控硅不工作时处于高阻状态,类似于电笔中的电阻,未带负载时副方与原方等电位,用短接线短接有很小的漏电火花,用电笔或万用表量显示有电,接上负载就是负载电阻与可控硅串接了,属正常现象