10kv母线A相为6.78、B相7.17、C相5.81算接地吗?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 04:15:21
要看你们是什么系统了,是不是不接地系统还是经大电阻接地系统还是经消弧线圈接地系统。
如果是不接地系统的话就不算接地,很可能是PT本身的问题,这些数据是从监控系统看到的吗?
换算到一次线电压是11.7、13.35、10.06其中B相明显偏高,A.C两相基本算是正常值。
如果是变电所,看一下高压侧的电压是否正常,如果正常就是你的变压器或者PT问题了。如果是用户,可以问一下上级变电所的电压是否正常,判断下是不是系统电压就这样。
总的说来这是不正常的需要处理不能长期运行。
没有接地,电压偏高且不平衡
不算,可能是三相负荷不平衡吧