电力系统,10kV接地的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 20:19:16
某220kV采用10kV智光消弧线圈系统,配备接地变一个,主变10kV三角形接线,请问,如果10kV消弧选线系统提示接地,经过逐条试拉,已判断2跳线路同时接地,这时候如何判别是同相接地还是不同相接地,如果是不同相接地,保护是否会动作,是消弧线圈动作还是线路的保护动作还是变压器保护动作,请解释详细一些,谢谢。。

不同相接地,保护正常应该动作,按照整定原则应该线路保护先动作,如果线路保护或者开关拒动,再有主变10kV侧后备保护动作跳主变10kV侧开关。

可以看后台机一次系统所接地线路母线的三相电压啊,如果其中一相很低接近零就是同相接地:如果有两相电压较低那就是同相接地。

两条线路不同相接地的话保护肯定会跳闸,线路不跳的话变压器保护就跳,肯定轮不到值班人员去试拉的。所以肯定是同相接地