能不能在断路器的下端接电源进线?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 17:01:28
一般情况断路器的接线是上进下出。接成下进上出,有什么影响吗?
要看你用的是什么断路器。
如果是微型断路器,是不能从下方进线的,不然就没有保护功能,只能当隔离开关用。
如果是塑壳断路器,一般的国产产品不能从下方进线,只有少数名牌厂商的部分规格可以,如常熟CM1的部分规格。
如果是框架式断路器,均可从下方进线,没有问题。
不能在断路器的下端接电源进线。
在《低压用户电气装置规范》上,明确要求:断路器的上端接电源进线。
如果你在断路器的下端接电源进线,断路器分闸后,下端线头还是带电的,容易给其他修理人员造成伤害。
如无明显表明可以倒进线的断路器均不能反接.
因出线端无灭弧能力,且相间绝缘性等级较低,当分断时,电弧会回窜,而此时下端带有电压,可能会发电弧短路.即相间因电弧而导通.
看是什么断路器了。接电最好还是按规范接比较好。要是别的电工来检修,不知道你是这样接的,可能会出事故的。
同意三楼,而且还会导致断路器的进线跳闸.我碰到的.