380v电机负荷120kw距离500米电缆该如何选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 04:47:49
如题,电缆埋地,电缆型号和费用是什么样子?尽量降低成本,谢谢。但要保障长期安全运行。

380v电机负荷120kw距离500米
距离实在是远了点
即便采用120的铜电缆,未端电压也只有:380-1.75/120*5*240*1.732=350V
启动时的电压更低,很可能启动不了。
线路损耗也太大:=1.75/120*5*240*240*3/1000=12.6KW
损耗率超过10%,意味着每个月要损耗掉12.6*8*30=3000度电(按每天8小时算)。
而且3根500米长的120的铜电缆,价钱也不得了。
建议自己买个变压器,采用10kV高压供电。要省钱的多

用VV22 3*95+1的电缆即可,费用不晓得。

大概计算方法以作参考:
电机120KW负载的电流:I≈240A,电线长度:L=500米,铜线电阻率:ρ=0.0172,变压器端电压400V,线路末端电压为370V时,线与线(2根)的电压降为30V,即每根线电压降:U=15V
求单根线阻:
R=U/I=15/240≈0.063(Ω)
求铜线截面积:
S=ρ×(L/R)=0.0172×(500/0.063)≈137(平方)

VV 3*120+1*70的电缆 大概125元/米

500米远了点啊 哈哈

安装电力变压器,