关于西门子S7-300 PLC程序下载的问题,急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 06:43:47
我用1台CPU 314C-2DP连接一个IM153从站。下载硬件组态时报出“(D20D)不能解释SDB”,下载中止。反复试验几次后竟然下进去了,但CPU的SF灯红,怎么也RUN不起来。监控诊断缓冲区,提示错误信息为:
STOP:组态数据中不一致。
发生在 检查 用于本地一致性检查
块未找到,与硬件组态的接收站的连接存在问题
下载程序块时,有好几个FC都报不能下载,说是编译出错,SF灯红。(我的程序是没有问题的,都用了100多个现场了。)换个CPU,换个卡,或换台电脑下载,还是同样的现象。
诊断缓冲区也显示编译出错的块。
我不连子站,就单独一个CPU下载,有时也报(D20D)那个故障,有时还卡成漏斗状,等半个小时也没反应。急死我了。。。。。。。。。。”
下载线会不会有问题呢

不要连接dp子站,重新配置主站硬件,空程序,下载,看看报不报错;
我认为可能有两种:1、程序有问题;程序中的地址和子站配置的地址和不一致。2、子站中模块的硬件有问题。
你这个问题绝对不是大问题,反复试验肯定能解决。 1

也可能是下载工具的问题

那可能就是你的那个下载资源有问题了,你换个资源试试看可不可以。你的网速肯定也不怎么样是不!!嘿嘿~~~!!!