某一设备电源部分在未接电的情况下,三个火线是连通的,后经发现是接线柱位置有一铁片把三个火连起来了。想问,如果接三百八的电,火与火之间是否要连通?设置小铁片连三个火有什么目的?
不太理解什么星型接法。但是因为我这设备可接220,也可接380.而且它这个小铁片在电源引入端就把三个火连在一起了。我觉得它这样是不是为了直接接220而加的?我这设备是一通信设备,功率只在3000W左右。没什么发电机。
没有变压器。从380V接线柱引出来后,三个火分别接三个避雷器。接线柱上小铁片连接三个火是固定的,始终是三火是联通的。

这个设备的接法是为了三相平衡用电,里头一般是有一样大小的三个变压器的。用的全是是低压电。
在有三相电源的场所用三相电,有小铁片的一点接零。
当没有三相电源时,有小铁片的一点还接零,另外三点一起接火线,就是使用220V.
常见的是有三个变压器或整流桥,没有也是一样。
因为这是负载,三相联通才成回路,但一定有几十欧的电阻,(是三个变压器就很低值)。
放心使用。

三相电两火线之间如果不经过负载,是不允许导通的。
如果导通会发生相间短路事故。
短路电流非常大,严重时烧坏电线或者开关,扩大故障范围。
如果经过用电器的两根火线肯定是相通的,这样用电器有回路形成,用电设备才能正常工作。

纠正一下啊,没接电的设备之上不存在火线的说法,火线只是通常人们对电源线的称呼,用电设备本身没有电源不可以这样叫,你可以说是接火线的导线或接火线的接线端子。
然后再说为什么有个铁片把那三个接线柱连在一起了,那时因为你这台设备是电动机,电动机都有六个接线柱,分别是内部线圈的三个首端和三个末端,在星形连接时末端要短接在一起,就是你看到的情况,然后另外三个首端再分别接相线的ABC相。
电动机还有一种接法是三角形接法,这样电动机的接线盒打开后你会发现三条竖向连接的三个铜片,这个三个铜片的作用是把电机内部的线圈进行首尾连接构成三角形,短接后的铜片上的接线柱就构成了三个接线端(也就是三角形的三个顶点),分别接电源的ABC相就行了。
电动机的接法,一般是不允许改变的,这个和电动机的电压等级和性能有很大关系。

虽然说不是变压器,却和变压器的接线很相近,我认为里面肯定有一台变压器,这个变压器既可以星形接法,也可以三角形接法。应该是三角形接法时,外接电源为220v的三相电;星形接法时,外接电源为380v的三相电。

电器星形联接是在相应3个接线端联结的,以构成星形联接的中性点,该中性点电压为零,即为三相平衡负载的回路矢量和。

当然要连接,要不怎么构成回路,
但不能乱连接,一般是构成Y型和△型 负载,然后由三相给其供电