200/5的流互感器的传输距离是多少。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 10:30:32
超过200米电流表显示有很大的偏差为什么,怎样解决。

200/5电流互感器一般额定负荷是5VA,也就是所带负载不能超过0.2Ω,若超过了互感器的误差就会超出
根据电阻定律R=ρL/S,可以计算出所用导线的截面积不能少于17.5平方毫米,而且此时光是连接导线电阻就是0.2Ω,再接测量仪表或者保护装置的话,负载会大于0.2Ω,所以要根据二次侧所接装置的内阻决定选多少平方的线

还有一种方法就是买额定负荷更大的200/5的互感器

200米的线会有很大的电阻..这个电阻也算到互感器负载里面了.那么负载加大超过额定的时候.误差就不准确了.

例如200/5;5VA的互感器只需要10元
但200/5;10VA的要20了.
因为里面的铁芯不同了.负载大了.小的就饱和了..当然不准了

超过100米了建议你换4平方的电缆,这是经验。这主要是电缆的二次负担不够。