电工问题!急!!急!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 00:06:14
电工问题!急!!急!!请问各位师傅,现有一台315千伏安变压器上有负载:20台5KVA的380/36的行灯变压器,20千伏安3*380/3*127的照明变压器3台,35kw风机一台,30kw风机一台,37kw的电铲车一台,4千瓦电动车3台,请问现在可否再增加一台37千瓦的电动铲车和前面那台铲车同时使用?是否要新增变压器?新增铲车需要多大的电缆线连接?
各位师傅们!!再请问一下,如果是强行要加的话,会不会对变压器造成损坏,如果说要加电容补偿的话,要怎么加?加多大的?计算公式是怎么样的??

水电069您不明白的地方是:20kva的照明变压器是三相380输入,三相127输出。5kva的照明变压器是:两相380输入,输出36

变压器满负荷功率因数能补偿到0.95以上就不用再增加变压器

1》负载总功率:P=20×5+3×20+35+30+37+4×3=274(KVA)
315千伏安变压器的效率约为0.8,即实际可负载功率:P=315×0.8=252(KW)
因为负载设备不一定是满载运行,所以实际总功率应比计算的总功率小,变压器已满载运行,不宜再增加负载。
也可以这样计算:
315千伏安变压器的额定电流:
I=P/(1.732×U)=315000/(1.732×380)≈479(A)
总功率(感性负载)274KW时的电流:
功率因数cosφ一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78计算。
I=P/(1.732×U×cosφ)=274/(1.732×380×0.78)≈534(A)
2》三相37kw电机的电流约74A附近,中小截面铜芯电线每平方安全载流量4A,选25平方电线。

315kv.a=p=1.732ui=315000/400/1.732=454.67667a 1.732是根号3
因为变压器的变比是(?/400)没有变比为(?/380)的,问号是一次电压。
变压器的二次电流为454.7A,你现在的电流为35+30+37+4*3=114KW=114000W
114000/1.732.380=173.22(大约)
但我没有弄懂后面的是什么意思:20台5KVA的380/36的行灯变压器,20千伏安3*380/3*127的照明变压器3台,

容量够,37千瓦电流75A电缆16MM

已是满负荷了!还有启动电流,还有满负荷电流!一般37kw25线都可以!我不赞成加电容!