变电站等高压设备有没有危险,会不会爆炸???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/27 23:19:58
变电站等高压设备有没有危险,会不会爆炸?

高压设备在发生短路故障时,由于电弧瞬间释放的热量较大,电动力会导致高压设备发生变形、移位、破裂的情况,如果电房的通风效果不良,因电弧加热空气,可能还会导致电房门窗脱落的现象。与通常的炸药和煤气爆炸相比,设备短路事故产生的破坏力要低很多,区别在于:煤气爆炸是因为房间的煤气浓度达到一定程度后,瞬间同时燃烧导致整个房间气体膨胀,破坏力较大;而电弧只能加热与之接触的小部分空气,使这部分空气膨胀,如电房的通风良好,基本就不会使门窗变形和脱落了。
  因为室内变电站距离附近建筑普遍较近,在变电站的设计过程中,设计单位已经充分考虑了防爆方面的要求。如变压器室的墙体全部采用了钢筋混凝土机构,大门采 用大型工字钢拼接而成,完全满足设备事故下安全防护的强度要求。另外,变压器室的通风道在设备事故状态下可迅速向上、下两个方向泄放压力,减轻对大门和墙 壁的压力。

不会爆炸,但是会起火,引发火灾

当然有危险 有安全距离,可能会爆炸

人身与带电体的安全距离:DL 409—91标准
电压等级(kV)
距 离(m)

10
0.4

35
0.6

63(66)
0.7

110
1.0

220
1.8(1.6)1)

330
2.6

500
3.6(后改为3.2米)

会!对于开关由于灭弧介质存在缺陷(如压力降低、品质劣变等),在开关断开时(特别是在断开故障电流时),由于开关不能正常灭弧,电弧产生很大的热量。开关会发生爆炸。
则对于其它配电装置,如刀闸、母线及其引线不会发生爆炸。但由于设备接触不良发生过热,会造成绝缘损坏,甚至接地或短路等。