给水管道流速计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 05:20:26
一般我们给排水专业计算流速都是通过设计人口计算出需要的设计流量,然后确定管径,然后计算出流速。
这里出现了个问题,假如是重力流供水,实际流量应该和我们计算的设计流量是不一样的,那我们先前取的流速也是和实际不一样的。
我觉得流速我们不能通过计算的流量和所取管径来确定,因为重力流的流速应该是和高差也就是压力有关系的,我们平常设计所计算出的流速只是个理想流速,而流量也是算的我们的设计流量,在实际施工工程中往往都和设计条件出入很大,特别是管径往往是取的过大。
所以乡各位专家、高手们求教和讨论,能不能通过我们计算的设计需要流量、高位水池距离供水节点的高差、先计算出流速然后确定最合适的管径、

在实际工程设计中,给水管道直径的确定分两种情况:
一、已知干管上各管段流量,求管径,并求水源应有的水头
先按各管段流量,用经济流速选定各管段管径,D=[4Q/(3.14V)]^(1/2);
然后计算干管上各管段的水头损失,h=SLQ^2.把干管上各管段水头损失累加,即可得到应有的水塔或高地水池的高度。
二、已知管段长度L、管段流量Q和管段首未的水头差h,求管径D:
这种情况,可先求水力坡度 J=h/L;
再求管径:管段比阻 S=J/Q^2,管径 D = [(10.3 n^2)/S]^(1/5.33)式中n管壁糙率。
你所说的重力流,就属于第二种情况,即已知可资利用的水头,设计管径,此时不必再套用经济流速,而是尽可能地减小管径,设法把可资利用的水头都用上,不留多余水头就是最经济的了。