路灯跳闸的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 19:15:38
我厂有一个空气开关16A的,下面拖动8个路灯,每个150W,最近跳闸推不上,推上5分钟就跳,没有电流表,没测电流暂不谈。我将其中任何两个灯不亮,开关,开关就可合上不跳。我个人判断原因有二,一路灯下接头受潮氧化,造成接触电阻,电路中电流增大,过载故开关跳,二线路中漏电,因这里只装了空气开关,没有装漏电保护器,当漏电电流过大时,空开跳闸。请大家帮我分析一下原因?

接触电阻增大只会使工作电流变小,明显的是可以看见路灯忽亮忽暗。

如果没有漏电保护,重新换装一只16A空开,判断一下空开是否有质量问题,如果还跳,那就可能是火线对地有较严重的漏电了。先逐个检查路灯的接线处并合理处置。

该不会是被人接出去挂接别的负载了吧。

线路绝缘下降,负载增加时泄漏电流增大,造成轻微相零短路。

1.有漏电的地方电路中电流增大。
2,空气开关有毛病,承受能力不够。

属于过载跳闸