三相四线制,零线有电流流过,可以在电箱内接地吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 05:24:16
我的设备是三相四线供电,在电箱内还用到了220V电源。所以我就把N线当作工作零线了。我想问一下,N当成工作零线的情况下,还可以再在电箱内接地吗?如果接地,是不是可以理解成有电流流过设备外壳了?如果不接,那么我的设备如果发生漏电,设备外壳岂不是带电了?

地线和零线是两码事,不能弄混。

零线是电力变压器三相绕组的公共点,它可能接地也可能不接地。在三相四线制供电线路中,它是4芯电缆中较细的一个芯;地线是与大地连接的保护线,它一般在四芯电缆之外另附,采用黄绿双色绝缘皮。

把地线当做零线是很危险的。如果有三相用电不平衡的情况发生,就会有相当大的电路通过地线,而地线与真正零线(中性点)之间能承受的电流有限,或隔离。这样就会造成地线烧毁或大面积地线带电。

零线必须从配电盘的零线接线排(注意区别零线接线排和地线接线排,前者用绝缘子支撑,与箱体隔离,后者直接用金属螺丝支撑,与箱体不隔离)引出。如果没有配电盘,则需要联系电力管理人员或专业电工,从架空线或埋地电缆中取出零线连接。

零线本身就是接地的,不管是电源进线前,还是进线后,都要重复接地。
零线有电流流过,不代表零线上就有电压
零线和地线连接后,设备外壳再接地,因为大地就是一个零电位,零线虽然有电流过(与火线构成了回路),但到了地线的连结节点时,其电压为0V,与大地的零电位保持,设备外壳也没有电流流过。
不接的话,设备漏电,外壳带电。

N 线本身就是零线,关键你的三相四线中除红绿黄三根相线外,另一根黄绿线是接地线(亦称生命线)。不可当零线用!根据你的要求最好引用“三相五线”作电源,即“相、相、相、零、地”。

我真搞不懂你所谓的接地是接大地还是接0线,如果表箱接大地,关设备带不带电什么事啊,有电流未必有电压

电箱外壳没有构成回路是没有电流流过的,如N 线漂移过多,产生对地电压过大,如在箱内接地,电箱外壳对人来说是有危险的,为了安全起见,为电箱单独做一线接地极,做为保护接地。

电箱接地单独接地不就可以了。