按电压损耗选择导线截面的原则是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 04:49:15

按电压损失来选择导线的截面积,一般是用在负载的电流比较大,距离供电的变压器又比较远的情况。

《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:
(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;
(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。
我们可以取电压损失为7%。
计算时,先计算出负载的电流与距离的乘积Akm的值。
然后,计算7%/Akm的值,得到每一个Akm的值允许的电压损失(%)。
查表,依据上面的值和供电的电压等级、负载的功率因数、导线为铜还是铝,得到导线的截面积。
也可以按负载的有功功率和功率因数来计算与查表。
对于架空线与电缆,因为它们有不同的电抗值/km,有不同的表。只计算导线的直流电阻,是不准确的。

都按电流大小选择导线截面的.选择原则是有一定的电流余量,不发热.大约电流大小是电线允许最大电流的70%.