7.5KW电机负载启动不了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 10:45:22
现在我有一台设备,减速电机带负载启动,因为工地现场用电所限,电压只有360V-370V,电机就不能启动,熔断器很快就烧掉(32A),短接后启动,堵转电流达到95A,换用别处380V以上的电压,电机就可以启动,请问是电机本省质量问题,还是有其他原因
a

减速电机带负载启动,启动负载过大核电网电压过低,造成启动电流过大熔断器很快就烧掉(32A)。
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。

如果3相电流平衡,380V带载时电流在额定内,就不是电机问题。另外,360V-370V电机应该能启动,会不会导线容量不够或者接触电阻过大,造成实际供电电压更低。 360V-370V是启动前测的吧?7.5KW电机正常时满载启动电流瞬间可达100A, 如果线阻过大,电压下降过大,会启动不了的。
当然,电机质量也会影响启动性能的。好的电机,转子与定子间隙控制较好、材质较好等等,势必启动和运转的性能也会好些。

减速电机带负载启动,启动负载过大核电网电压过低造成启动电流过大熔断器很快就烧掉(32A)。

在工地启动时可能带了负载,而在别处试的 时候没有负载。

电网电压太低电源线长或细,再检查一下。