触摸屏与PLC通讯慢是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 05:07:14
触摸屏中一个风机在旋转,风机的旋转是靠PLC输出Q跳动的频率决定。但是我无论将时间怎么设定2秒。1秒。0.1秒,在触摸屏里的风机旋转都不会加快。是PLC刷新频率再起作用,还是波特速率在起作用,传送波特率是9.6.其他一切正常。请大师们指导?谢谢
plc是西门子的。触摸屏是三维力控的

组态软件一般是这样设置的:通讯刷新时间设为200毫秒,如果您的界面上有N个PLC元件需要通讯,那完成一次通讯的时间基本就是:200毫秒*N。如果您把PLC元件地址连续,那么通讯时间就可以缩短!
触摸屏可能与组态软件的通讯原理一样!
您把一个界面上的PLC通讯地址连续试下!

不要用PLC的输出来控制触摸屏上风机的转速,而应该采用力控的内部时钟来控制风机的转速,可以用内部累加的方式来产生旋转所需要的脉冲,如果要求不高可以直接采用内部的毫秒时钟。另外采用电机的输出来控制电机旋转的启停。

6.6kbps 波特率太小了 你用187.5试试
另外那种PLC 那种触摸屏啊