女生求民用低压电路怎样实现漏电保护?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 18:16:40
咱们家里通常用的电路是一火一零2相的电路请问怎么实现漏电保护啊,加漏电断路器有用么?如果有用?那漏电短路器上的电流怎么互感啊?貌似漏电断路器只能用在三相电路上是吧?请各位大虾高手给小女子解释下,小女子这厢有礼了^.^

首先纠正一下,你家用的一火一零那是单相电,不是两相电,用三孔插座的也是单相电不是三相线,几相电不是按电线根数来说的,三相电压其相互之间的的相位差是120,其中两相之间的电压是380V,单相对地的电压是220V。
把零线和火线同时穿过电感线圈,当正常用电时,由于火线和地线的电流矢量和为零,相当于电感线圈中没有电流流过,无输出,正常用电,当有漏电时从零线回去的电流就少了,两根电线的电流和等漏电电流,当漏电电流达到一定值时(人体的安全电流是30mA),漏电保护器动作,切断电源,从而避免触电事故。
漏电保护器有三相的也有单相的,原理是一个的,只是上一级的保护电流要大于下一级的,到用户的漏电保护器电流最小。

漏电断路器有单相的,规范要求除装高距地大于1.8m的空调插座回路外所有住宅内插座回路应设置漏电保护。户内配电箱回路通常照明是单极断路器,各插座回路如普通插座回路、卫生间插座回路及厨房插座回路及空调回路等均设置漏电断路器,动作电流30mA。

有用,电流互感是通过互感线圈实现的,现在有买两相漏电断路器的。

两相其实是单相两线电路,只需让这两线(L.N)过路电开关就可以.家用一般不用互感!

这种事,我实在想不出和你是女生有什么关联?