55kw电机用多大的变压器及计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 08:15:25
变频启动的 主要是要计算公式及方法 谢谢了

用100KVA变压器最为合适@!

补充回答:

55KW电动机额定电流:55/0.4/1.732=79.4A
80KVA变压器额定电流:80/1.732/0.4=115A*0.8功率因数=92A
100KVA变压器额定电流:100/1.732/0.4*0.8=115A

总结:大型电机的启动电流是其额定电流的4--7倍!!(不过是瞬时的!几秒钟)变压器的最经济的用法是负荷占用容量的0.6--0.8之间,所以80KVA太小,所以100KVA最合适!@

最好你是选择比电机大一倍的功率,因为55KW电机的额定电流是110A,还要考虑到启动问题,启动是额定的4—7倍A,使用时还要考虑损耗。所以建议你使用55KW*2的变压器。

关键看你电机是直接启动还是采用了适当的启动方法。
我国一般规定如果电机使用专供独立变压器,电机容量应小于变压器容量的30%时允许直接启动。55KW的电机可采用S9系列或者S8-M系列的160KVA的变压器。
如采用变频控制或者星三角、自耦降压启动,选择以上系列的125或者100KVA的。
主要是启动电流过大,会造成线路压降过大,影响电机和变压器的使用寿命以及正常启动。直接启动电流是电机额定电流的4-7倍,所以要求变压器容量要足够大才行。采用了适当的启动方法就能降低电机的启动电流。如星三角启动启动电流为直接启动的1/3.变频启动也是只有直接启动的几分之一。
以上是专供电机所选的独立变压器,如要其它负载共用,根据负载大小还要增加变压器容量。
楼上的算法不对。55KW电动机额定电流:55000/1.732*380*0.85*0.85=115A左右
100KVA变压器额定电流:100000/1.732*380=152A左右。
补充;那就是S9系列的100KVA的专用变压器,电机功率因素为0.85左右,变压器能提供85KW的有功功率且变压器负载率为容量80%时的效率最高。也就满足电机功率以及电机、变频器、输电线路的损耗功率。公式就是上面的,152*80%=126.1A.

取使用系数1.3,功率因数0.9,容量S=1.3*55KW/0.9=79.4KVA,所以选80K