250千瓦需要多大的电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 07:15:37
单位一低温低湿库满负荷运行250千瓦,离单位配电房400米,配电房与冻库之间已安装了一根3*70+1的电缆,由于电缆过小,现需要再并联一跟多大型号的电缆才够用,大概需要多少钱?
那根3*70的电缆都已经安装好再使用了, 单位不打算换,只是想再并联一根。还有一点就是,冻库实际运行的时候满负荷运行的时候很少,到了一定温度他的机器设备都要停止,所有的机器也不是同时使用,特别是冬天几乎没用。主要是停电以后启动的时候机器同时启动负荷大,单位想并联一根,比较经济、使用、划算。

250千瓦需要900平方的铜电缆。

由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:

I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)

铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A。单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。

扩展资料:

电缆选择技巧:

一般原则:

电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。

直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的防腐层电缆垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。环境温度超过