3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆的区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 01:35:17
3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆均为5芯低压电缆,实际应用时此三种电缆有何区别?有规定,16平方以下用5等芯电缆,这是为什么?

3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆的区别及电力电缆芯数的选择:
1 1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:

(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。

1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。

2 1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:

(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。

2.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。

3 工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。

4 除本规范第1条、2条、3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。

5 直流供电回路,宜采用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。

搜了几个帖子核心内容为下
“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。
2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”