要求是变送器送进来一个模拟量, 模拟量输入采用电流输入, 得到的值放到PLC的D0内, 达到一定的值, 就输出一个动作。 不知道该怎么设计, 因为还没有碰过AD模块。 PLC是三菱的FX2N . 谢谢。

目前主要是补晓得AD模块怎么设置, 就是他的读取, 通道选择,还有, 读出的值是二进制还是十进制?

整个过程是这样的。
变送器将测得的模拟量传输给模拟量输入模块,模拟量输入模块将模拟量转化为数字量存储到指定的数据存储器中(看一下模拟量模块手册,里面肯定有介绍),然后把得到的数字量与你所设的数值进行对比,大于等于设定值就输出。

至于AD模块的设置,如果只是读取数值,从那个专用的数据存储器读取就可以了,没有什么好设置的。
通道选择,你有几路模拟量信号输入就用几个通道,一路的话就随便。
读出的数值在PLC上显示是十进制的。
一定要看一下AD模块的说明书。
我这里只是给你提供一些思路。
希望对你有帮助,祝你成功!
K4M0 = M0~M15这16个位
k4表示是16位

AI 模块 就是你说的电流输入 4-20ma和0V到10V就对应0--4000(十进制)
也就是4mA你的D0里面是0 20mA D0里面是4000
说个简单的你测得是压力对应10兆帕 5兆帕的时候动作 哪么就是 D0=2000的时候 使一个DO置on 就可以了

三菱的AI 是CH1 一次类推

你不看三菱的特殊模块手册,上面不是有现成的例子?抄抄就可以了。