ABB ACS800变频器报2340故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 17:26:48
频繁出现2340故障,两台变频器各修理一次,一次电路板开焊,一次功率模块烧,说明书上说检查电机电缆,我检查电机三项电阻平衡,接地正常,请问电机这边还有什么需要检查的
连续两个IGBT崩了,因为前一段时间没安空调,给我们修复的人员说换个模块,接着换上又是2340报故障。电机这边测电阻三项平衡。我怀疑IGBT崩后驱动那块是不是问题没处理好!或者有其他连锁性的问题!请高手指点!

  • 确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。  

  • 在故障发生时暂时不要复位,立即查信号4.01 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生。估计问题出在IGBT模块或者AINT检测板上,需要联系厂家更换,可能是时间长老化,(受现场环境影响)。  

  • ABB ACS800报2340的故障,有两种可能,一个就是电机电缆或者电机短路,其次就是逆变器单元的输出桥故障,可以用压缩空气把变频器吹吹,也会有灰尘,导致报这个故障,其次就是检测模块问题了。

你说了很多,但是我维修此故障时,基本都是把电机脱开来先判断是电机的问题还是变频器的问题(注意,变频器此时标量控制)
具体别的问题等你试过再来问我吧!

我们也经常出现2340的问题,基本和电机没什么问题,就是变频器本身IGBT故障。
一旦出现问题,首先更换备件,恢复生产。
坏掉的也许是一个IGBT,但最好一次换一组三个,并且看一下驱动板是否有焦糊的点,如果可以确认驱动板完好的话,更换一组IGBT就可以了。
不过我们现在都是外修,因为自己购买IGBT和主板的价格和外修的价格差不多,而且不用自己拆卸,还三个月保质量。

变频器技术问题,修理问题可以到这里来讨论

QQ 群

56926872

你是哪的·我们专业修代理和维修变频器,0516-82187858