有小区计35户,每户设备容量15KW,每户装单相10(40)A表。由电房低压馈线柜引出一路电缆至电缆分接箱,然后由电缆分接箱引至2套集装表箱。

问题:低压馈线柜至电缆分接箱电缆选多大截面、电缆分接箱至集装表箱电缆选多大截面。

请附计算公式,如不方便透露,请发到我的邮箱:spd994217@vip.qq.com

在线等,谢谢呀!
分别为17表,和18表呀

15kW用单相10(40)A表够吗?按最理想情况计算电流是68.2A,表小了点吧?俩表箱各多少块表?

35户分2路约18户,每路功率约270KW,采用三相四线平衡负载时每相电流:
I=P/(1.732×U×cosφ)=270000/(1.732×380×0.9)=456(A)
大截面铜芯电线安全载流量约3A算:456/3=152(平方)
分接电线宜选用150平方铜芯电线,主电线不应小于300平方。
(单相10(40)A表只能负载功率约8.5KW)

z主电缆用3X50+1X25即可 分线适当小点

这个都不懂,还敢接工程做啊,历害.
考虑到是小区用户,不会同时用电,估计按以下配没问题
低压馈线柜至电缆分接箱电缆选用YJV3*185+1*95
电缆分接箱至集装表箱电缆选YJV3*95+1*50