建筑防火规范中的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 05:41:57
请各位参看:
《建筑设计防火规范》5.1.10条例中——甲级防火门
《高层民用建筑设计防火规范》5.1.5条例中——乙级防火门
同样的条例《高规》的要求等级竟然比《防规》要求的等级低,在高层设计中应该按照哪个规范设计???
《建筑设计防火规范》5.1.10
建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;
2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。
《高层民用建筑设计防火规范》5.1.5
5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。

其实,这个问题还是比较好理解的:同是建筑,但高层的比多层的在消防设施(火灾自动报警、自动灭火)上要求严,因此,对高层建筑的中庭只要求设乙级防火门,而对多层建筑要求设甲级防火门。所以,在高层建筑设计中,当然应该遵守《高层民用建筑设计防火规范》的要求了。

用专业规范
《高层民用建筑设计防火规范》——乙级防火门
但防火等级也要上报主管部门审批,高层建筑更要审批。