厂区消防漏水

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 20:59:26
专业人士帮帮忙

厂区消防每天水表走3-5立方米,这样正常吗?问题是这是一个新建的厂区,面积为80*150m,室外消火栓10个左右,室内未发现渗漏。施工方给出的解释是市政管道压力变化引起。另水表包括室外部分没有单向阀,室内部分主管有单向阀。
有解决方案吗?

这个问题我应经打了好多咨询电话了,其中每打一个电话接线员都不能给出满意的答,都让我转到其他咨询处。

新建的给水管道里面都有少量的空气。当市政管道压力变大,气体通过水表而产生水表的走动。当压力变小时,气体反向通过水表,水表的读数又会恢复。
只要把管道内的气体排净就可以了。

每天都要3-5立方 显然说是压力变化是不可信 你可以察看水表是否有问题 或是地下管道可能有渗漏