直流电流表1500A(75mv),最近发现有异常。在电流显示600A时,测量电流表接头处电压为30mv,电流表应该没问题,但实际电流可能要大,请问分流器会有问题吗?

检查分流器两端接线螺丝,清理后拧紧即可。

1500A75MV,600A时就应该是30MV,
75/1500*600=30
如果怀疑电流大,检查电流表是否虚接 ,直接测分流器电压

你说的问题是?你的意思是说:实际电流不止600A但仪表显示600A:30mV。那肯定是分流器的问题。要重新校准一下分流器。

从你的叙述来看,分流器并无异常。(指针表头中心部位是线性度最佳的一段)