中间继电器选型问题 高手请进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 05:22:02
PLC控制电机的起停,PLC输出的中间继电器我选的是欧姆龙的5A-240VAC的
经理今天给我说电机容量大,要换个12A的中间继电器
请问高手什么时候中间继电器选小了啊
有什么根据啊 要不以后还不事情啊

如果你用中间继电器控制交流接触器的话,选用欧姆龙的5A-240VAC是完全可以的,如果用中间继电器直接控制电动机的话,那就得根据电动机的电流来确定。 电动机电流*1.5——2就是继电器的电流了。

电机容量偏大应选用接触器负载,PLC输出容量有限,宜选用继电器被控后间接控制接触器运作。

根据电机的最大启动电流选,容量大的电机最好用接触器

经理不懂吧