35KW的3相电机,星三角启动,运行时电流多少才正常

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 16:38:02
我有一台35KW的3相电机,带动皮带输送材料用。星三角启动,空载运行时每相电流15A左右,重载时每相电流29A左右。以上数据是用钳表(200A档)测得的,而互感器连接的电流表分别显示25A和45A。为什么?正常吗?若正常为什么根据电流X电压X1.732X0.8=功率的公式对不上?请高手指教!请说详细点,谢谢!

29A算轻载运行,满载下检测到“相”电流(准确点讲,是线电流)应是70A左右。
连接互感器的电流读书不对,估计是你所绕圈数没对上

电流互感器和电流表可能不配套或者误差大 如果现在电机在不满负荷的情况下已能保证生产需求可以考虑换台功率小点的电机以节省用电量

你的电动机不是满负荷运行,35KW电动机的额定电流为70A左右,估计你的互感器连接的电流表有问题。

电机在驱动时,电流向对比较大