富士37kwP11变频器--故障现象:空载时启动正常,用30KW水泵时频率到17HZ左右时电流就达到90A,并且频率不再上升,几秒钟后进入保护状态--故障提示:过负载,使用30KW空电机Y型接法启动正常电流在启动过程中最大只有7A左右,可是三角形接法启动时在27HZ时电流就达到90A左右,而后进入保护。(30KW空电机的标准接法就是三角形)麻烦哪位高手给说一下处理方案。不胜感激!
已经做得处理:延长启动时间(从20秒依次延长最长达1分钟不能解决),调整转矩提升也不能解决,恢复出厂值仍不能解决。相序没有关系(正反转结果一样)

重新设定参数!

修改一下上升过渡时间,加长点试试。

看看相续有没有接错,三角形如果相序接错会出现过压、过流。

电机有没有问题,电流有点大,看是不是接地了