一台水泵,37KW,380V,求用多大的线,10个平方的线够了吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 03:47:57
如果7.5KW,380V的电机要多大的线??
160KW,380V的电机要多大的线??
及算法怎么算?要求简单
正确者加40分!!

一、1个平方的铜线一般通过4-6个电流
二、泵的电流≈电机功率×2(名牌上有额定电流)
三、37KW泵×2=74÷6=12.3;因此10平方的线不够
四、7.5KW一般2.5平方就够用;160KW一般要用到70平方
五、要适当考虑线的散热和长度

37KW,电流约74A。10平方铜线如果放明线的话,极限载流量是75A,刚好够用。如果电线要穿PVC管或者用的是电缆,散热就不好,载流量就只有50-60A,就不能用。
还有一种情况必须考虑,就是线路有电压降和损耗,如果线路长度超过了50米,就有必要进行核算:
假设线路长100米,则导线电阻约0.175Ω,电压降约74*0.175*1.732=22V,未端电压只有358V,启动时只有约300V。电机启动困难。
线路损耗0.175*74*74*3/1000=2.9KW,线损率约8%偏高。如果按每天工作8小时计算,一年下来损耗电约2.9*8*365=8468度。这个损耗已经很不经济了,必须增大导线线径来降低损耗。
原则上按0.5-0.8平方/(千瓦*100米)选用铜导线

算法:铜线:0.6千瓦数*线路距离(米)/100
铝线:1千瓦数*线路距离(米)/100

1》37KW电机的额定电流约74A附近,小截面铜芯电线安全载流量为每平方6A附近,10平方电线负载时发热较大,宜选用16平方电线。
2》7.5KW电机的额定电流约15A附近,线路短(20米内)可选2.5平方电线。
3》160KW电机的额定电流约320A附近,大截面铜芯电线安全载流量为每平方3A附近,320/3=106(平方),没此规格电线,宜选用120平方电线。

我说一下我的思路,要是不对大家多多指教啊:

I=37*2*1。1=81。4

铜心电缆每平米过3-4个电流

81。4/4=20。5

而且还分电源线,接触器到电机的。

37KW电流80A,要用不小于3x16平方的铜芯线。一个平方5个电流。

7。5电机可以用4平方的线,160kw电机必须做星角或,自藕变压器降压启动。
也可

一台380V的电机11KW电流怎么算……谢谢 一台电压380V,功率320KW同步电动机,电机主机电流由原来的580A,问这台电机1小时能节省多少度电? 发电机300KW,电压输出后,负载在500米处,启动一台90KW泵后,压降有80V,请问我该如何解决压降问题? 380V的水泵怎样控制? 求380V 15KW电机参数 150KW的设备(动力机11台380V,单相机35台220V)如何选择导线截面?为什么? 高层建筑水泵的价格?一台多少钱呢?一座25层高的楼要几台水泵? 一台直流电动机的额定电压是220V,额定功率是5.5KW,它正常工作时的电流有多大?连续工作2H耗电多少? 1台110KW的水泵,把它的扬程更降低1米,可以节能多少? 一台37KW的电动机它的电流是多小?用多小平方电线?