启动之后室内风机转了几秒钟就停了,室外风机转了一会后,定时灯闪烁,室外风机停止。室内风机有些烫手,停止之后测输入到室内风机绕组的电压为145V。制冷是正常的。请问大侠们是什么原因?
室内风机有6根线 ,制热也正常,是单相空调,厂家是奥克斯

你说意思是制热不行制冷正常吗?还是压缩机工作,制冷正常,就是室内外风机不转。
如果是制热不行制冷可以那就是你空调输入电压低,制热比制冷功率大些。
如果是制冷正常就风机不转,如果是三相电的,你检查220V电是否正常,因为三相电空调风机是用220V电,压缩机用380V。如果是220V空调你先检查起动电容,和电脑板上控制风机的电路和继电器。如果都是好的,那就是电机坏了。

  1. 没有阻力,多是启动电容容量下降造成的,更换相同容量的电容即可解决。

  2. 如果更换电容还不行,多是接触不良或电机线圈烧毁,那就 得更换风扇电机了。

  3. 后面的情况是由于风扇不转,导致压缩机所排出的高温高压气体在冷凝器中得不到良好散热,压缩负荷增大而引起 的热保护。机信更换了风扇电机后问题可以得到解决。

  4. 空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。

要么是电路板坏了 ,要么就电机坏了

看看启动电容

哪个厂家的?