正常通路情况下,零线上是否有电流流过???如果有,那触摸零线不会触电的原因是电流根本不经过人体(为什么不流过?)还是电流很小???
如果我把零线和地线(相同质量的线)同时接在两孔插座的零线接口处,在使用用电器时电流是怎么流向???能正常使用吗???漏保会跳吗???
我家排的是暗线,前两天装修发现零线有破损与墙体相连了,请问为什么之前没有出现跳匝现象?是因为电流不从墙体流过?还是流经的少,漏掉的电不足使匝跳掉?
多谢!!!
触摸零线不会触电的原因是电流根本不经过人体(为什么不流过?)还是电流很小???

零线上有电流通过,因为零线上的电压和人的电压一样,没有电压差,所以没有电流流过。
理论上正常流向,可以使用,漏电保护器不会跳。因为地线是第三方线。
不会跳闸,相当与在零线上并联了一个墙体。但是墙体和零线没有电压差,就如果一根导线一样,有电流通过但是没有电压差是同一道理。
补充:同样的道理,相当与在导线两端并联个人,导线两端没有电压差,人也是如此。所以没有危险。这可以更形象的描述为在高压电线上鸟可以停在上面却没有触电是同一道理。

正常通路情况下,火线、负载、零线构成回路,当然有电流流过。但是,有电流流过,不等于就“带电”,不等于就会致人“触电”。
所谓“带电”与否,总是有一个基准,哪一端对哪一端“带电”,而这里的基准正是零线。零线与大地等电位,我们人站在大地上,所以,人与零线是等电位。等电位就是电压为0,所以,就是触及零线,也就不会有电流通过人体。
如果把零线和地线同时接在两孔插座的零线接口处,只要零线连接正常,在使用用电器时,电流还是走零线的,能正常使用,漏保也不会跳。
虽然零线有破损与墙体相连了,但它没有断路,所以没影响。

正常情况下,零线上是没有电流流过。所以人触摸零线是不会触电的。
不能正常使用。因我们用的交流电,电在火线上,而不是在零线上,零线只是让电路能形成回路而已。反零线和地线同时接在两孔插座的零线接口处不会有电流产生。
我前面已讲过电在火线上,不在零线。如果你要找火线与零线得用,试电笔。

负载接通后,零线上一定有电流流过,如果零线和地线接在一起,可能会跳保,因为零线从变压器处接地,而地线在本地建筑物接地,如果三相电使用不均衡,零线和地线之间有压差。