看上去很好的变压器,为何发热严重?
厂家标示:9V 500MA
变压器新近采购,广东某地生产,外观看上去很不错,铮亮的钢片平整严密,绝不是残破或者缝隙明显的那种。线圈骨架很漂亮,初极,次级上下分区,引线连接也很好,经过拆解居然还有102°的温度保护以及青壳纸保护绝缘,胶带缠的也很精美。

一切看上去都是优质品,为何同一批次发热都很严重??估计空载电流相当大,负荷能力不详。难道是线圈绕少了???

谁能给指点指点原因,最好能给个解决办法。
钢片不好吗?怎么看?我受训练的时候就是看钢片齐不齐,叉的平不平。应该怎么看钢片质量呢??
回答1楼,确实500mA我的大小写没注意,不好意思。让你误会成为好几吨的大家伙了。

可能是初级线圈仄数不够 (或者是钢片叠厚不够--这个不常见) 属于偷工减料 小路货多如此 如果是过载发热那是令一回事

9V 500MA..........什么变压器

我知道有220kV 180MVA
66kV 31.5MVA
你这个是多少的哦?

你说的发热很严重是从哪里看的?
变压器都要发热的,

首先确认散热风扇什么的的良好
然后确认变压器不过载(电流、电压、容量)
还不行就研究研究参数,难道看起来不错,但是金玉在外,败絮其中......
空载损耗、满载损耗什么的厂家都有标注啊~~~
对比一下网上其它同类型变压器!

哈哈,1楼兄弟,楼主说的恐怕是500mA DC啦,
不是电力变压器,就是小电器用的直流变压器,当然不会有风冷了。
发热严重也可能是整流电路的问题,或者是钢片的导磁性能不好,损耗比较大。

现在的厂家很机灵的,外观看不出来什么的

你可能使用的时候超出它的负荷了。