380V 19.2KW的用电设备用多粗的电缆最好?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 01:36:44
烤炉380V 使用功率19.2KW

你按一个千瓦两个电流算,就有近四十个电流,一般的铜导线,一个平方按四个电流算,用10平方的线吧.

3*10平方的就行

1、假设功率因素为0.8,同时使用系数为1,则19.2KW烤炉的计算电流为:I=[19.2/(0.38 ×1.732×0.8)]×1=36.5A。
2、如果采用YJV型电缆在空气中敷设,则需要3×6+1×4电缆。
3、上述两位所述的10平方电缆有点保守。