软启动原理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 09:37:12
我们这有一个200KW 361A的电机,用ABB的软启动,启动时的电流在920A
多左右,电流是不是太高,软启动是降压启动,启动时的功率 力矩有什么变化??请大侠指教!!

ABB变频起动是目前最好的起动方法,原因是你的起动加频时间太短,这样很容易烧坏你的ABB,你在手操器上调整一下起动时间就行了.

朋友,尽快改用星三角启动吧,我们公司200KW的电动机用的是西门子的软启动器,三个月以来,烧掉了2台,每台20000元,心疼的不得了。
星三角只要7000元左右,功能相仿吆,维修成本少得多啦。
往往是双向可控硅模块被击穿。

调节起动力矩 爬坡时间看看 或者先开软启再慢慢开阀门试试