消防联动知识

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 09:12:06
请消防高手帮帮忙 看看 这些消防设备都需要 用什么模块 小弟再次谢过了
1、消防电话。2、广播。3、楼层显示器。4、总线隔离器。5、感烟。6、感温。7、手报。8、栓报。9、信号蝶阀。10、水流指示器。11、防火阀70℃。12、送风机。13、送风口。14、报警闪烁。15、照明箱。16、电梯控制箱。
17、防火卷帘。18、排烟口。19、阀280℃。20、排烟风机。21、喷淋泵。22、消防给水泵。23、应急照明。

请高手帮忙指点指点,回答问题的时候 一个一个回答 越详细越好。 谢谢啦~! 小弟新手 现在对这些模块弄不太明白。

1.消防电话。楼层显示器,感烟,感温,手报,这几种不需要模块连接。都是直接与消防主机连接
2。总线隔离器本身就是 一个模块,其本身有四个接线端子,两个接进线。两个接 出线,模块里有说明
3栓报也叫消火栓按钮。一般分为两种,一种是 四线制另一种六线制,四线制不需要模块的,需要 话只需一个1750模块监管栓报,六线制不需模块其自身带有模块
4,信号蝶阀。水流指示器。只需1750模块即可
5。防火阀70℃ 阀280℃这两种阀不需电动情况下可 用1750模块。需电动情况下则要用1825模块
6,送风机,送风口,报警闪烁。照明箱,电梯控制箱,防火卷帘,排烟口,应急照明这几类要 用1825模块
7,排烟风机,喷淋泵。消防给水泵符合消防要求的话需接1807模块,无特定要求情况下1825模块也可以用
我说的 不是太全面希望多指教

我们公司是做消防网的,我才来一个月,对这些还很不明白。
我们公司有专业人士,你可以登录我们的网站——消防商务网,
咨询一下我们公司的专业人士。

这些产品你想买哪家东西,他们会给你配好的》

二楼的是用的哪家的模块?1750是输入模块吧?