漏电开关故障还是其它故障?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 01:19:21
漏电开关上端 测得电压220V,不带负载下端也有220V,一带负载就没有电压了。奇怪的是漏电开关上端也没有电压了。取消负载,一下又有220V了(漏电开关前面是下杆线)。为什么呢?
说明:漏电开关没有跳闸,(下杆线前面开关也没有跳闸)测得负载不短路,不漏电

有这样故障的开关?可以使进线端都电压为0V?
已经换了开关,故障依旧。试电笔发现一带负载N线也显示有电,分析为开关后面N线断线,下午再检查,去掉负载,带一个灯泡看看

应该是零线断了,仔细查一查

请检查漏电开关前面的线路. 应该是漏电开关前面的零线没接好,造成一带负载N线也显示有电.因为零线没接好,电流就会通过负载到达零线后,却无法接地(因为零线是接地的),因而造成有电现象.你把漏电开关前面的线先断开,直接弄两根电线接到好的电源上试试看.

怪事,这种开关肯定是没有的.等待高手指点.