两道初二物理题目,前辈们帮忙解一下,实在没分了!!帮帮忙吧!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 17:35:16
1. 我国第一条特高压交流输变电工程,具有大容量、低损耗的特点,可实现输送功率500万千瓦,正常输电时线路中的电流是?A若输电线路的总电阻为10欧,输电线路上损耗的电功率是?W

2.如图所示电路,电源电压不变,L1标有“4V 2W”,L2标有“8V 4W”,当开关S接a时,L1正常发光:当开关S接b时,L2两端电压为6.4V。 求:开关S接a时电阻R在30S内所产生的热量。

要详解哦!!!
图在这儿

1、特高压是500千伏以上的电压,在这里我们就以500千伏来计算吧。
I=P/U=5×10^6/5×10^2=10^4A
P损=I^2R=10^8×10=10^9W 也就是100万千瓦
2、先求L2的电阻:R2=U2^2/P2=8^2/4=16Ω
当开关S接a时电路中的电流为:I1=P1/U1=2/4=0.5A 则有
U=I1R+4=0.5R+4……⑴
当开关S接a时电路中的电流为:I2=U2/R2=6.4/16=0.4A 则有
U=I2R+6.4=0.4R+6.4……⑵
联立⑴和⑵组成方程组并解之得 R=24Ω
所以开关S接a时电阻R在30S内所产生的热量为:
Q=I1^2Rt=0.5^2×24×30=180J

1,特高压交流电的电压一般是指等于或大于1000kV的电压,这个电压估计在你教科书中能够查的到时多少,自己查一下,在这里,我们取1000kV,则有
I=P/U=50000000/1000=50000A
2, 开动一下自己的小脑袋,好好的想想,实在想不出的话,我的qq274706237