水泵扬程是怎么叠加计算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 12:41:37
补水箱在80米高处,补水泵安装在地面上,{进口压力8公斤},要使主管网压力保持12公斤{120米},我现在选用40米扬程补水泵可以吗?能保持多少?

总的来说,水泵扬程就是伯努利方程来计算的。

管道扬程:H=静扬程+局部阻力+沿程阻力+管道出口流速。
扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。  其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。  通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。  按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):  Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。  L为该最不利环路的管长  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

不行,因为不能要求12公斤,我们就弄12公斤,这不但要考虑到管网的压力流失,还考虑到,我们为了维持12公斤压力总不能叫水泵一直工作吧。
所以我推荐你选择个扬程60米的,把压力打到13-14公斤,这样可以停止水泵工作。等压力低于12公斤,水泵再启动增压。这才符合现实使用要求。

泵扬程的选自:垂直高度+管路损失
因此你选择40米扬程的泵还应再加些管路损失,如果管路不长的话加上5米就足够了。

理论上这样是可以的,但是你要考虑水箱水位降的因素,还有管道阻力等。最好水泵要留出一些余量。还有要水泵几口管道口径一定要大于水泵进口,在泵口出缩颈。

可以的。补水泵主要考虑压力的,管路损失无所谓,补水到最后时流量较小,所以流速就小,损失就小。