三相四线电表与同一倍率电流互感器的正确安装?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 02:15:33
如果电流互感器接线错误会导致电表计量错误吗?

你互感器是什么型号的,单相的还是三相的,如果是单相的接线错误可能要造成计量错误,如果是三相的接错了一般不会计量错误.

首先,这个问题可以这么说:难者不会,会者不难!
1、确定电流互感器变比相同;
2、电流互感器穿心方向应正确,电源从P1侧穿向P2侧;
3、穿心匝数必须正确,按互感器铭牌正确穿心匝数;
4、然后才是接线问题:三根相线一根零线分别正确连接后,再接电流互感器二次线,K1进表,k2出表,互感器必须与相线对应!k2应接地!

k1、k2接反电表会倒跑,假使接反了一相,还有其他两相是正跑的,电表表现出来的仍然是正跑,但在三相平衡状态下,理论上应少跑2/3电量。你仔细靠考虑考虑吧!

1:电流互感器接线错当然会计量错误。

2:电流要从互感器P1经过,当然接线时也要从A-B-C-相,一相一相
来。A相互感器的K1接至电表的第1个接线端,然后从开关的出线端A相接一根电源线到电表的第2个接线端,互感器的K2接至电表的第3个接线端,最后接通地线就好。B相C相也是这样接。

3:电表的最后一个接线端接零线,就完成了。

会造成计量失误的,如是三相的有可能会烧表。

会的