空调制冷情况

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 14:58:18
2P松下空调制冷量5200W。现在使用面积37平方,密闭面积良好。在室温30c,制冷调到16c,运行2个小时侯出风口为19C,入风口28C。室温28C。叫师傅过来看下,他说空调液正常,压力也符合标准了。难道出风口就这么高的温度吗?我另外的松下空调1.5P的,同样室内温度,出风口最大都达到13C的。

还是不正常,出风口温度应该在11度以下,差老远呢,他们说没事估计是查不出来毛病吧。
我感觉应该是系统里进空气了所以造成制冷不好,这个毛病表面上什么都正常,就是温度下不去。

感温头估计是压缩机老偷停 或管长或保温不好~~~