关于siemens s7输出模块的接线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 04:15:24
各位大侠:
在S7 DO(24V)模块接线中,似乎总习惯于外接熔断器再到现场电磁阀等执行机构,无外乎考虑到了remote短的短路保护;但模块多是本身就带电子式的短路保护,短路电流的典型值也能控制在1A、3A等电流级别上...
我的问题是,这种外接熔断器是不是多余了?

应该说,这种外接熔断器还是有必要的,其目的在于防止外部出现短路现象时,保护模块不受影响,毕竟,一个DO模块还有其它输出通道,而且,根据我们实际使用的经验,模块自带的电子式保护并不可靠。
在最近的控制设计中,一般采用继电器隔离方式,即模块输出的24V只到继电器线圈,继电器触点输出的电源再送往现场,其基本原则是凡模块输出输入的电平信号,全部在控制柜内部,不出柜,这是最可靠的。