在计算箍筋长度时,为什么只计算了四周外包的长度加上2个135°弯钩的增加值,而并没有计算4个90°的量度差值
如图所示,若主筋的直径为20,箍筋的直径为10,保护层按25,箍筋长度=(300-25*2)*2+(900-25*2)*2+6.25*10*2;而不是==(300-25*2)*2+(900-25*2)*2+6.25*10*2+4*2*10(四个90°弯钩的量度差值)
我之前写错了一些地方,为什么箍筋长度=(300-25*2)*2+(900-25*2)*2+11.9*10*2,而不是=(300-25*2)*2+(900-25*2)*2+11.9*10*2+3*2*10(除去右上角2个135°弯的增加值,其他三个角均为90°的弯)

箍筋长度计算公式=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+2×11.9d+8d,因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么可以发现,箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,由此箍筋计算时增加了8d。按你给的数据,这个梁的箍筋长度应该=(300-2*25+900-2*25)*2+2*11.9*10+8*10

箍筋长度计算公式=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+2×11.9d+8d,因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么可以发现,箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,由此箍筋计算时增加了8d。按你给的数据,这个梁的箍筋长度应该=(300-2*25+900-2*25)*2+2*11.9*10+8*10

135度是90+45呀。而且你真正现场又不是弯90度,都是135的

你的理解错误吧,实际施工钢筋长度和预算长度是两个不同的概念,你从这方面试试能理解吗