机房每平米的制冷量应为多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:51:49
120平米的机房,在不知道发热量的情况下,应怎样配置空调的制冷量?
每平米的制冷量应该是多少?是否有国家标准?
谢谢各位了!!

在不知道发热量的情况下,如果机房位置不是顶楼或者处于日照面,可按每平米0.35KW计算。

计算机房热、湿负荷计算:
根据国标GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》第5.2.2条规定,电子计算机机房空调的热、湿负荷应包括下列内容:
A.计算机和其它设备的散热;
B.建筑围护结构的传热;
C.太阳辐射热;
D.人体散热、散湿;
E.照明装置散热;
F.新风负荷。
1)热、湿负荷分析:
通过分析上述构成计算机机房空调的热、湿负荷的六个要素,可以得知计算机机房空调的热负荷由计算机和其他设备的散热、建筑维护结构的传热、太阳辐射热、人体散热、照明装置散热以及新风热负荷构成;计算机机房空调的湿负荷由人体散湿以及新风湿负荷构成。
2)热负荷计算分析:
A.计算机和其它设备的散热; Q1=860×P×η1η2η3 Kcal/h
其中:
Q1:计算机和其它设备的散热负荷;
P:计算机和其它设备的总功耗;
η1:同时使用系数;
η2:利用系数;
η3:负荷工作均匀系数;
通常,η1η2η3取0.6—0.8之间
B.建筑围护结构的传热; Q2==K×F×(t1-t2) Kcal/h
其中:
Q2:建筑围护结构的传热负荷;
K:建筑维护结构传热系数,普通混凝土为1.4—1.5;
F:建筑维护结构面积;
t1:室外计算温度;
t2:计算机机房室内计算温度;
另外,屋顶与地板传热量应考虑修正系数计算。
C.太阳辐射热; Q3=K×F×q Kcal/h
其中:
Q3:太阳辐射热负荷;
K:太阳辐射热的透入系数,通常取0.36—0.4;
F:玻璃窗面积;
q:透过玻璃窗的太阳辐射热强度;
D.人体散热;
人体发出的热随工作状态而异。
机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37c