开关柜中 进线柜 母联柜 PT柜 出线柜 电容柜 的关系,作用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 05:21:25
开关柜中 进线柜 母联柜 PT柜 出线柜 电容柜 的关系,作用,请前辈们详细解释一下,谢谢!!

进线柜:主电源进线,装有主断路器
母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合
PT柜:安装计量装置及互感器
出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备
电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿

系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜,只需低压电流互感器
但电容器柜在高压系统很少用啊,高压电容器很难做
常见的是在低压侧做集中补偿

进线柜受电,母联柜就字面意思,母线联络。出线柜不用说了吧?电容柜补偿,PT柜简单说,高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT,都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等。

进线柜:仪表:YT194Z-2S4/YT194E-2S4/YT194Z-2SY/YT194E-2SY/YT194Z-9SY/YT194E-9SY 功能说明:所有电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、无功因数、频率、四象限电能,2sy、9sy、可选分时段复费率计度