两个变压器并联会烧坏吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 05:43:45
我家的电控锁原来使用的是12V变压器输出电压,用门铃开关开锁。我想在增加一个遥控变压器来并联一起供电,怎样并联?是不是要区分正负极?如果一个变压器的正极和另一个变压器的负极接通,会不会造成短路烧坏的?

并联运行的变压器是经挑选且符合并联运行条件的,否则将会烧毁。
  总体来说,变压器在并联工况下正常工作,空载时,线圈间不应有循环电流(环流)流过;带负载时,各变压器的负荷应按容量成比例地分配,使容量能得到充分利用。
  变压器并联运行必须满足以下条件:
  1.接线组别相同。
  如果接线组别不同的两台变压器并联,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。
  2.电压比相等。
  如果变比不同的两台变压器并联,二次侧会产生环流,增加损耗。要在任何一台都不会过负荷的情况下,才可以并联运行。为了使并联的变压器安全运行,我国规定并联变压器的变压比差值不得超过±0.5(指分接开关置于同一档位的情况)。
  3.阻抗电压的百分数相等。
  如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。一般认为,并联变压器的短路阻抗相差不得超过±10﹪。
  4.容量比不超过3:1。
  这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。由于不同容量的变压器,其阻抗值相差较大,负荷分配不平衡,同时从运行角度考虑,小容量变压器起不到备用作用,所以容量比不宜超3:1。但是,在两台变压器均未超过额定负荷运行时,容量比可大于3:1。
  正常情况下,容量大的变压器短路阻抗应小于容量小的变压器的短路阻抗。为使变压器二次电流在相位上相同,需要各台变压器短路阻抗的阻抗角相等。只有二次电流在相上相同,才能使各变压器合理地利用。

大道理不说了,,.买回相同厂家生产的同型号的变压器吧,这样产生内环流电流的机会少很多.
并联时当然要分清正负极,正接正,负接负,在接的那一下看有无火花,如果有,就有环流.就不能并来用了.

你基本上概念不清:(1)变压器不分正负极(2)你可能指的是两个直流电源
(3)如果是两个直流电源,原则上是不能并联的,因为两个电源的电压不可能绝对相等,即使并在一起,也不能起到增加输出电流的作用,反而会增加另一个电源的负担,除非两个电源的参数完全一致;当然如果两个电源电压相差不大,并在一