T梁张拉第一束钢绞线快要结束时,锚垫板破裂,导致锚垫板后的砼开裂

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 20:23:12
从正面看裂缝, 有30cm深,横向是完全贯通锚头的,请问这片梁还能用吗?如果补救,该采用什么办法?
“ 杭州老唐”说的退锚,怎么退呢?锚具和钢绞线都把工具夹片夹紧了啊。。。。有什么办法退锚?

先退锚,让后将锚端裂缝部分凿开,处理掉松散、裂开的混凝土,在处理完这些后在锚端植入6根12的螺纹钢筋,再绑扎螺旋筋、锚垫板,然后立模灌注环氧混凝土,待强度到后张拉。
千斤顶应该退出来吧,现在在锚具和千斤顶之间用东西隔离,然后用千斤顶张拉钢绞线,将锚具上的夹片取出,然后退出千斤顶就可以了。

可以,不过得慎用,用高强砼补强后。用穿心式千斤顶,在原顶的后面,顶一下,就可以退下了。

继续拉其他的!!别报监理!!向补救要费时间,要吧应力卸了,去掉锚具,再重新按锚垫板打混凝土,再等几天再张拉