需要20kva*2h=40kwh的电池,以12v100ah的电池来说,需要:40000vah/1200vah=34节
考虑输入电压,假设12*16=192v,那么2组16节串联再并联共32即可。
实际计算时要考虑功率因数,效率,实际运行功耗等。

雷斯顿公司
电池容量与放电时间关系计算公式:
负载的有功功率×支持时间=电池容量×电池放电率×电池电压×UPS逆变效率

例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。
计算:3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9
得出:电池放出容量= 24.3(Ah)
电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)【0.6为电池的放电率】
结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)

同理得:20块12V-100AH

山特20K 两小时需要配32节100AH的电池。我国比较知名的电池品牌有松下、汤浅、艾佩斯、山特等!